清河尚居为例说明水地暖回路设计以及温度控制

水地暖回路:如下图,从一个分水器到集水器之间的管路称为一个回路,地暖管从分水器连接到集水器,是一根整管,中间无接头(本身管路是一根整管,此图为了方便网友看情况什么是回路,特用红色和蓝色区分,分集水器之前红色,蓝色管路组成一路回路),热水从分水器管路流出,然后从集水器管路流回壁挂炉,形成循环回路。图中分集水器一共可以设置5组回路。每一回路可以控制一个采暖区域或一个房间。一般13-18平方设置一个回路。(图例展示于后面)
5 v3 n5 L  T, lcq.bbs.jiaju.sina.com.cn
评 分 + 威 望
顶一下
0
0%
踩一下
0
0%
“决不把隐蔽工程做成隐患工程”

地暖、水电群:75921517   82889862
TOP

清河尚居户型示意图(仅作示意图)

清河尚居户型示意图(仅作示意图)
  a4 Z5 C买房,购房,装修论坛,房产论坛
8 R1 N. N, U- |# S房间一、房间二、房间三、房间四分别设计地暖,将分集水器设计到卫生间。
! Q$ @( M7 `0 J房产论坛,装修论坛,业主论坛
“决不把隐蔽工程做成隐患工程”

地暖、水电群:75921517   82889862
TOP

清河尚居回路及温控设计

清河尚居回路及温控设计买房,购房,装修论坛,房产论坛" N, D6 w- ?0 u

/ E% R1 n" C买房,购房,装修论坛,房产论坛清河尚居87平方左右(地暖大概70平方),我们一共设计五组回路(我已用不同颜色标出)。房间一,和房间二一部分组成一组回路,房间二一部分和房间三组成一组回路,房间四共设计三组回路。每组回路的面积大概在13-18平方。
: n- A* a7 y' r7 {买房,购房,装修论坛,房产论坛新浪乐居论坛' V# S/ T3 \/ d
此户型一共设计4组温度控制。房间一,房间二,房间三,房间四各一个温度控制。想开哪个房间就使用那个房间的温度控制。新浪乐居论坛3 p* X( B# e% q
“决不把隐蔽工程做成隐患工程”

地暖、水电群:75921517   82889862
TOP

Re:清河尚居为例说明水地暖回路设计以及温度控制

清河尚居地暖管施工图片新浪乐居论坛% r6 }: z' g( r
cq.bbs.jiaju.sina.com.cn8 {1 R8 \9 U3 f
房间一回路新浪乐居" G; d) e/ |8 w9 \

8 P+ H7 E: u  w/ Y
0 ]  k6 y* S  ?买房,购房,装修论坛,房产论坛9 H& r4 s8 F& {
房间二回路
. f. q8 t5 i) b  I, w新浪乐居论坛 房产论坛,装修论坛,业主论坛9 L* _7 o. W6 z
房产论坛,装修论坛,业主论坛0 q/ H- O9 `1 O

) ~! @4 b% u0 }& _1 Gcq.bbs.jiaju.sina.com.cn房间三回路新浪乐居/ `4 B, e  M- a) l

5 y6 T% E5 z! R1 E7 Z房产论坛,装修论坛,业主论坛
" h! g% C9 s8 L% `$ D买房,购房,装修论坛,房产论坛房间四回路买房,购房,装修论坛,房产论坛- ]6 F9 n, ^$ L7 W
新浪乐居论坛7 b  H9 r- C/ |

* H5 E. w" N1 C
9 ?) e$ A, j9 j% q" f房产论坛,装修论坛,业主论坛房间四回路房产论坛,装修论坛,业主论坛- `$ `; I

0 m: C; _9 H6 a3 n( F新浪乐居论坛
“决不把隐蔽工程做成隐患工程”

地暖、水电群:75921517   82889862
TOP

水地暖水流过程以及施工注意细节

水地暖水流过程以及施工注意细节新浪乐居论坛4 J$ \) O' H; M) ]
新浪乐居论坛9 Q3 k( C+ [- D
如下图,下面一共有四根水管,两根水管(灰色部分)用于生活用水,两跟水管用于地暖供热,用于地暖供热的PP-R管外面包了一层黑色的保温套。当热水从壁挂炉流出,经过分水器,经过地暖管然后流回集水器,然后流回另一根包有黑色保温套的管子,然后流入壁挂炉,形成循环回路。新浪乐居5 [, H$ x, [
新浪乐居论坛, `, W. K1 _

/ L' h, r! R; I新浪乐居分集水器(此套工地一共设计五个回路,四路温度控制,每个房间一路温度控制)cq.bbs.jiaju.sina.com.cn- _; c% s6 Q  s4 R( b

6 g) Z6 W/ A% d/ Z) _房产论坛,装修论坛,业主论坛新浪乐居论坛- L3 @7 {" M  d

. t. c# B3 m买房,购房,装修论坛,房产论坛分集水器从地暖管流出与流入。地暖管施工时匀专用卡(图中黑色卡子)固定
/ R+ n# p  X新浪乐居
! A7 O0 D' i
# M! @1 G* a" b8 mcq.bbs.jiaju.sina.com.cn地暖盘管大约15CM左右间距* e$ X* S" [9 |( @3 b

2 e# s( Q2 A新浪乐居论坛新浪乐居论坛& q9 S6 b# m: T- G
地暖施工完成后进行试压新浪乐居论坛) ^0 r2 G2 V
新浪乐居( T6 _2 |$ Z/ R* k
买房,购房,装修论坛,房产论坛4 O% m+ E
当地暖管施工完成后进行打压实验。一般加压8公斤。压力表一至加压8公斤到后期安装。在家装其它施工环节中,注意观察压力表有无变化。如无变化,即可在后期进行安装。$ G- g, f* G

* [5 Y. J+ Wcq.bbs.jiaju.sina.com.cn随着生活水平的不断提高,越来越多业主安装水地暖,享受人生,享受生活,我们希望业主在安装地暖时充分考虑回路设计,做到最大化利用地暖。
“决不把隐蔽工程做成隐患工程”

地暖、水电群:75921517   82889862
TOP

现在很多别墅都装有地暖!!!!!!

现在很多别墅都装有地暖!!!!!!
“决不把隐蔽工程做成隐患工程”

地暖、水电群:75921517   82889862
TOP

Re:清河尚居为例说明水地暖回路设计以及温度控制

水电施工图片!!!
! n+ B! k  S1 b, z4 b' G新浪乐居论坛 cq.bbs.jiaju.sina.com.cn# ?, i8 a" s8 @

. k4 u: y! |# _7 V新浪乐居 买房,购房,装修论坛,房产论坛* z' e# n1 W/ k
cq.bbs.jiaju.sina.com.cn1 e7 q1 X& H3 @0 o
cq.bbs.jiaju.sina.com.cn4 t: f, N$ x8 i
买房,购房,装修论坛,房产论坛/ L3 W+ |
“决不把隐蔽工程做成隐患工程”

地暖、水电群:75921517   82889862
TOP
发新话题